  • SIZDE EVINIZDEKI TOPRAKLAMANIN NE DERECEDE SAĞLILKLI OLDUĞUNU BIR VOLTMETERE YARDIMIYLA OLCEBILIRSINIZ.ASAĞIDAKI TABLO IYI BIR TOPRAKLAMA TESISAATINDAKI CIKAN DEĞERLERDIR...

    Topraklama yapılmış bir tesisatta Voltmetre ile ölçümde;

    Faz-Nötr Arası 220V,

    Faz-Toprak Arası 220V,

    Nötr-Toprak Arası 1V (En Fazla) Olmalıdır.2 VOLTA KADAR TOLERANSI VARDIR

    Megger Cihazı ile ölçümde;

    Toprak direnç değeri en fazla 2 Ohm olmalıdır.

    BU OLCUMLERI YAPARKEN LUTFEN DIKKATLI OLUN.ELEKTRIK SAKAYA GELMEZ



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi 34HRN60 -- 13 Temmuz 2008; 13:53:32 >



  • 0.2 Volt
  • quote:

    Orijinalden alıntı: _KARDELEN_

    0.2 Volt
    Şuanki oturduğu evi yapan adam eve toprak hat çekmemiş
  • quote:

    Orijinalden alıntı: _KARDELEN_

    0.2 Volt
    quote:

    Orjinalden alıntı: _KARDELEN_

    0.2 Volt


  • quote:

    Orijinalden alıntı: 34HRN60

    quote:

    Orjinalden alıntı: _KARDELEN_

    0.2 Volt




    Alıntıları Göster
    şu da olabilir 100 w ampulü ölçü aletine bağlayın sonra uçların birini toprağa birini faza tutun voltaj ne kadar düşüyor?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Nipp10

    şu da olabilir 100 w ampulü ölçü aletine bağlayın sonra uçların birini toprağa birini faza tutun voltaj ne kadar düşüyor?

    Alıntıları Göster
    Faz-Nötr Arası 239V

    Faz-Toprak Arası 239V

    Nötr-Toprak Arası 9V


    Ya elektrik tesisatı sakkatta yada avometrenin pili zayıf




  • quote:

    Orijinalden alıntı: 34HRN60

    quote:

    Orjinalden alıntı: _KARDELEN_

    0.2 Volt




    Alıntıları Göster
    quote:

    Orjinalden alıntı: 34HRN60


    quote:

    Orjinalden alıntı: _KARDELEN_

    0.2 Volt




    hocam o kadarda olsun
    Koskoca özel hastane




  • quote:

    Orijinalden alıntı: _KARDELEN_

    quote:

    Orjinalden alıntı: 34HRN60


    quote:

    Orjinalden alıntı: _KARDELEN_

    0.2 Volt




    hocam o kadarda olsun
    Koskoca özel hastane

    Alıntıları Göster
    quote:

    Orjinalden alıntı: _KARDELEN_


    quote:

    Orjinalden alıntı: 34HRN60


    quote:

    Orjinalden alıntı: _KARDELEN_

    0.2 Volt




    hocam o kadarda olsun
    Koskoca özel hastane


    keske her tesısat denetım altında olsada boyle sonuclar alsakhala toprakla notru aynı kavram zanneden elektrıkcılerımız var



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi 34HRN60 -- 12 Temmuz 2008; 22:03:27 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: 34HRN60

    quote:

    Orjinalden alıntı: _KARDELEN_


    quote:

    Orjinalden alıntı: 34HRN60


    quote:

    Orjinalden alıntı: _KARDELEN_

    0.2 Volt




    hocam o kadarda olsun
    Koskoca özel hastane


    keske her tesısat denetım altında olsada boyle sonuclar alsakhala toprakla notru aynı kavram zanneden elektrıkcılerımız var

    Alıntıları Göster
    elektrik teknisyenleri odası, üyelerine vitrinlerine yapıştırmaları için çıkartmalar hazırlatmış. ayrıca hoşnut olmadığınız elektrikçileride gene buraya şikayet ederek yardım alabilirsiniz.. denetim için yer var, ama bilinmiyor.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: 34HRN60

    quote:

    Orjinalden alıntı: _KARDELEN_


    quote:

    Orjinalden alıntı: 34HRN60


    quote:

    Orjinalden alıntı: _KARDELEN_

    0.2 Volt




    hocam o kadarda olsun
    Koskoca özel hastane


    keske her tesısat denetım altında olsada boyle sonuclar alsakhala toprakla notru aynı kavram zanneden elektrıkcılerımız var

    Alıntıları Göster
    oda bişemi amcamlar yeni apartımana taşındılar çamaşır makinesinin fişe ihtiyacı varı neyse fişi baglrken bişe dikkatimi çekti topraklamayı nötre baglamışlardı ilginç ti




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ASiL35

    Faz-Nötr Arası 239V

    Faz-Toprak Arası 239V

    Nötr-Toprak Arası 9V


    Ya elektrik tesisatı sakkatta yada avometrenin pili zayıf

    Alıntıları Göster
    quote:

    Orjinalden alıntı: ASİL01




    Faz-Nötr Arası 239V

    Faz-Toprak Arası 239V

    Nötr-Toprak Arası 9V


    Ya elektrik tesisatı sakkatta yada avometrenin pili zayıf




    pil zayıf gıbı



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi 34HRN60 -- 12 Temmuz 2008; 22:44:11 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: 34HRN60

    quote:

    Orjinalden alıntı: _KARDELEN_


    quote:

    Orjinalden alıntı: 34HRN60


    quote:

    Orjinalden alıntı: _KARDELEN_

    0.2 Volt




    hocam o kadarda olsun
    Koskoca özel hastane


    keske her tesısat denetım altında olsada boyle sonuclar alsakhala toprakla notru aynı kavram zanneden elektrıkcılerımız var

    Alıntıları Göster
    quote:

    Orjinalden alıntı: 34HRN60

    quote:

    Orjinalden alıntı: _KARDELEN_


    quote:

    Orjinalden alıntı: 34HRN60


    quote:

    Orjinalden alıntı: _KARDELEN_

    0.2 Volt




    hocam o kadarda olsun
    Koskoca özel hastane


    keske her tesısat denetım altında olsada boyle sonuclar alsakhala toprakla notru aynı kavram zanneden elektrıkcılerımız var

    KArdeş o elektrikçilerin hepsinin kafasına 10'ar çekiç 100'er defada falakaya yatırıp bi güzel döveceksin




  • quote:

    Orijinalden alıntı: BİLÂL85

    oda bişemi amcamlar yeni apartımana taşındılar çamaşır makinesinin fişe ihtiyacı varı neyse fişi baglrken bişe dikkatimi çekti topraklamayı nötre baglamışlardı ilginç ti

    Alıntıları Göster
    quote:

    Orjinalden alıntı: BİLÂL85

    oda bişemi amcamlar yeni apartımana taşındılar çamaşır makinesinin fişe ihtiyacı varı neyse fişi baglrken bişe dikkatimi çekti topraklamayı nötre baglamışlardı ilginç ti


    duzelttınmı barı bağlantıyı.pekı amcan fısı ters taktı ne olacak bu durumda notrle toprağın aynı yere bağlı fıs ucuna faz gelmıs olacak.yanı makınanın govdesınde dırek elektrık olacak .allah korusun coooooooooooook sakat bı dırum.sıfırlama hıc bır zaman fıs tarafından yapılmaz.prız tarafından sıfırlama yapılırsa fişi terste taksanız notrle toprak makıne govdesıne bağlı olur(her kablo tek olarak fıse bağlanır.kopruleme yapılmaz).tabı fıstekı notr koparsa yıne govdede faz olur.mumkunse sıfırlamadan uzak durun



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi 34HRN60 -- 13 Temmuz 2008; 13:34:21 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: BİLÂL85

    oda bişemi amcamlar yeni apartımana taşındılar çamaşır makinesinin fişe ihtiyacı varı neyse fişi baglrken bişe dikkatimi çekti topraklamayı nötre baglamışlardı ilginç ti

    Alıntıları Göster
    quote:

    Orjinalden alıntı: BİLÂL85

    oda bişemi amcamlar yeni apartımana taşındılar çamaşır makinesinin fişe ihtiyacı varı neyse fişi baglrken bişe dikkatimi çekti topraklamayı nötre baglamışlardı ilginç ti


    topraklama olmayan yerlerde hep nötr den çektim hiç sorun olmadı zaten nötr toprak değilmi aynı zamanda.Bu konuda daha doğru bilgileri elektrikçi arkadaşlar verecektir.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: WarSaw

    quote:

    Orjinalden alıntı: BİLÂL85

    oda bişemi amcamlar yeni apartımana taşındılar çamaşır makinesinin fişe ihtiyacı varı neyse fişi baglrken bişe dikkatimi çekti topraklamayı nötre baglamışlardı ilginç ti


    topraklama olmayan yerlerde hep nötr den çektim hiç sorun olmadı zaten nötr toprak değilmi aynı zamanda.Bu konuda daha doğru bilgileri elektrikçi arkadaşlar verecektir.

    Alıntıları Göster
    Toprak hattuımız olsa da biz de ölçsek.

    Nötr den toprak hattı çekmeye sıfırlama deniyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsa şöyle bir riski vardı; Misal binanın girişinde bir sorun oldu. Adam da nası olsa fark etmez diyerekten nötr ile fazın yerini değiştirip bağladı. Bu durumda cihazın gövdesine doğrudan 220 v vermiş oluyoruz. Çok riskli bir durum.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ysfylmz

    Toprak hattuımız olsa da biz de ölçsek.

    Nötr den toprak hattı çekmeye sıfırlama deniyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsa şöyle bir riski vardı; Misal binanın girişinde bir sorun oldu. Adam da nası olsa fark etmez diyerekten nötr ile fazın yerini değiştirip bağladı. Bu durumda cihazın gövdesine doğrudan 220 v vermiş oluyoruz. Çok riskli bir durum.

    Alıntıları Göster
    Bağlayan adam nasıl olsa farketmez diye ters bağlantı yapamaz,bilen adam bunun standartına uyarak yapar.

    Ayrıca,bilgdiğim üzere Nötr hattı da zaten bi tür toprak'tan oluşuyor.

    Barajlardan gelen direklerde sadece 3 faz vardı galiba,değil mi ?




  • Nötr ile toprak hattının arasındaki voltajı ölçmenin mantığı neye dayanıyor ? Neden nötr ile toprak arasındaki voltaj fazla ise iyi topraklanmış olmuyor?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: alper.y

    Nötr ile toprak hattının arasındaki voltajı ölçmenin mantığı neye dayanıyor ? Neden nötr ile toprak arasındaki voltaj fazla ise iyi topraklanmış olmuyor?
    Elektrik tesislerinde topraklamanın amacı; elektrikli cihazları kullananların can güvenliğini sağlamak, cihazların tahrip olmasını önlemek ve sistemin toprak katsayısının 0,8 ve daha küçük değerlere düşmesini sağlamaktır.
    Elektrik tesisatının akım derecesinde bir toprak kısadevresi (nötrü direkt topraklı şebekelerde) veya bir toprak kaçağında (nötrü izoleli şebekede) arıza noktasından toprağa yayılan akım, gerilim altında olmaması gereken tesisat kısmında ve toprak kitlesi üzerinde bir gerilim düşümü meydana getirir. Bu da civardaki canlılar için öldürücü olabilir. İşte elektrikli cihazların gövdeleri gibi gerilim altında olmaması gereken yerlerde oluşan gerilimi toprağa iletmek için topraklama yapılır.
    Bu açıklamadan sonra topraklama; gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme bağlanmasıdır şeklinde tanımlanır. Canlıların emniyetini sağlamak amacı ile tesisatın akım devresine ait olmayan kısımlarının (elektrikli cihazların gövdeleri gibi) topraklanmasına koruma Topraklaması denir. İşletme akım devresine ait bir noktanın (trafoların veya alternatörlerin yıldız noktaları gibi) topraklanmasına ise işletme topraklaması denir.


    yanı notrle toprak aynı sey değildir.notr trafo merkezlerınde olusur.zaten dıkkat etmıssınızdır.enerjı nakıl hatlarında 3 veya 6 adet tel vardır.bu teller r s t fazlarıdır.6 tellı hatlarda ıse 2 grıp r s t vardır.bu nakıl hattının bıtımıne konulan alcaltıcı trafonun yıldız koprusu notr noktasıdır.trafo cıkısı 3 faz 380 volta dusurulur ve yıldız noktasından bır hat daha cıkarılıp sehır sebekesıne dağıtılır.aslında her ne kadar notr yuksuz anlamına gelsede elektron akısının referans noktasına gerı donusunde kullanılır.3 fazlı sıstemlerde mesaqla bır asenkron motorda notre ıhtıyac yoktur.ama 1 fazlı sıstemlerın çalısması ıcın notre ıhtıyac duyulur
    faz kadar nötrde önemlidir çünkü nötr olmazza bir yerden bir yere elektron akışı olamayacağı için hiç bir cihaz çalışmaz yani elektron akışının sağlamamız gerekiyor buda potansiyel farkla olur yani üç fazın ortak noktasını topraklayıp nötrelde ederiz ortak noktayı topraklamadığımız halde sistemler yine çalışır ama emniyet açısından doğru değildir ...



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi 34HRN60 -- 13 Temmuz 2008; 13:31:04 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: 34HRN60

    Elektrik tesislerinde topraklamanın amacı; elektrikli cihazları kullananların can güvenliğini sağlamak, cihazların tahrip olmasını önlemek ve sistemin toprak katsayısının 0,8 ve daha küçük değerlere düşmesini sağlamaktır.
    Elektrik tesisatının akım derecesinde bir toprak kısadevresi (nötrü direkt topraklı şebekelerde) veya bir toprak kaçağında (nötrü izoleli şebekede) arıza noktasından toprağa yayılan akım, gerilim altında olmaması gereken tesisat kısmında ve toprak kitlesi üzerinde bir gerilim düşümü meydana getirir. Bu da civardaki canlılar için öldürücü olabilir. İşte elektrikli cihazların gövdeleri gibi gerilim altında olmaması gereken yerlerde oluşan gerilimi toprağa iletmek için topraklama yapılır.
    Bu açıklamadan sonra topraklama; gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme bağlanmasıdır şeklinde tanımlanır. Canlıların emniyetini sağlamak amacı ile tesisatın akım devresine ait olmayan kısımlarının (elektrikli cihazların gövdeleri gibi) topraklanmasına koruma Topraklaması denir. İşletme akım devresine ait bir noktanın (trafoların veya alternatörlerin yıldız noktaları gibi) topraklanmasına ise işletme topraklaması denir.


    yanı notrle toprak aynı sey değildir.notr trafo merkezlerınde olusur.zaten dıkkat etmıssınızdır.enerjı nakıl hatlarında 3 veya 6 adet tel vardır.bu teller r s t fazlarıdır.6 tellı hatlarda ıse 2 grıp r s t vardır.bu nakıl hattının bıtımıne konulan alcaltıcı trafonun yıldız koprusu notr noktasıdır.trafo cıkısı 3 faz 380 volta dusurulur ve yıldız noktasından bır hat daha cıkarılıp sehır sebekesıne dağıtılır.aslında her ne kadar notr yuksuz anlamına gelsede elektron akısının referans noktasına gerı donusunde kullanılır.3 fazlı sıstemlerde mesaqla bır asenkron motorda notre ıhtıyac yoktur.ama 1 fazlı sıstemlerın çalısması ıcın notre ıhtıyac duyulur
    faz kadar nötrde önemlidir çünkü nötr olmazza bir yerden bir yere elektron akışı olamayacağı için hiç bir cihaz çalışmaz yani elektron akışının sağlamamız gerekiyor buda potansiyel farkla olur yani üç fazın ortak noktasını topraklayıp nötrelde ederiz ortak noktayı topraklamadığımız halde sistemler yine çalışır ama emniyet açısından doğru değildir ...

    Alıntıları Göster
    ayrıca bir yerde denk geldim 70 küsür voltdu




  • quote:

    Orijinalden alıntı: 34HRN60

    quote:

    Orjinalden alıntı: BİLÂL85

    oda bişemi amcamlar yeni apartımana taşındılar çamaşır makinesinin fişe ihtiyacı varı neyse fişi baglrken bişe dikkatimi çekti topraklamayı nötre baglamışlardı ilginç ti


    duzelttınmı barı bağlantıyı.pekı amcan fısı ters taktı ne olacak bu durumda notrle toprağın aynı yere bağlı fıs ucuna faz gelmıs olacak.yanı makınanın govdesınde dırek elektrık olacak .allah korusun coooooooooooook sakat bı dırum.sıfırlama hıc bır zaman fıs tarafından yapılmaz.prız tarafından sıfırlama yapılırsa fişi terste taksanız notrle toprak makıne govdesıne bağlı olur(her kablo tek olarak fıse bağlanır.kopruleme yapılmaz).tabı fıstekı notr koparsa yıne govdede faz olur.mumkunse sıfırlamadan uzak durun

    Alıntıları Göster
    yoook iç ellemedim zaten sevmedgim amcam dı çarpılsın zaten amcadan çok nevar






    quote:

    Orjinalden alıntı: 34HRN60

    quote:

    Orjinalden alıntı: BİLÂL85

    oda bişemi amcamlar yeni apartımana taşındılar çamaşır makinesinin fişe ihtiyacı varı neyse fişi baglrken bişe dikkatimi çekti topraklamayı nötre baglamışlardı ilginç ti


    duzelttınmı barı bağlantıyı.pekı amcan fısı ters taktı ne olacak bu durumda notrle toprağın aynı yere bağlı fıs ucuna faz gelmıs olacak.yanı makınanın govdesınde dırek elektrık olacak .allah korusun coooooooooooook sakat bı dırum.sıfırlama hıc bır zaman fıs tarafından yapılmaz.prız tarafından sıfırlama yapılırsa fişi terste taksanız notrle toprak makıne govdesıne bağlı olur(her kablo tek olarak fıse bağlanır.kopruleme yapılmaz).tabı fıstekı notr koparsa yıne govdede faz olur.mumkunse sıfırlamadan uzak durun





  • 