  • internet kafemiz var. daha önce böyle bir problemle karşılaşmadık. bi kaç ay önce mouse kopmalarıyla başladı. aniden bi kaç makinanın mouse ları anlık kopup geri geliyordu. bi çok araştırma yaptım önceleri usb 3.0 üzerinde duruyorduk. sonradan farkettik ki elektrikle alakalı bi sıkıntı. mouseların kopmaya başladığı dönemde bizide kapıdan ve masa köşebentlerindeki metallerden elektrik çarpar olmuştu. masa kenarlıklarındaki metallerden biri çarpıldığı zaman özellikle çarpılanın mouseda kopuyordu. bir ara çarpılmalarımız geçti tabiki mouse kopmalarıda minumuma indi. sonra tekrar başladı ve yoğunlaşdı yine. kafedeki herkezte statik yük birikmesi ve çarpmaları oluyor. bugün kontrol kalemini elime aldım hangi metale dokundursam lamba yanıyor. topraklamaya dokunduruyorum lamba yanıyor. musluğa dokunduruyorum. heryerde elektrik var. tek korkum anakart ram ekran kartı vs. yakmak. makinalar bu zamana kadar iyi bile dayandı bence. elektrik işlerinden de hiç anlamıyorum. sorunun ne olduğunu anlıyamıyorum topraklama mı çalışmıyor yoksa şalterlerde mi bi sıkıntı var.

    not : gelen elektrikçi topraklamada sorun olsa kapanacak bi şalterin olduğunu söyledi. bişey rölevimi dedi tam hatırlamıyorum ondan varmış panoda. şalterlerin kablolarında gevşeklik var gibi dedi ama yinede bilemiyorum öneride bulunursanız sevinirim...







  • bazı yerlerde sahte topraklama yaparlar. Peki neden ? Çünkü toprak hazzı boştadır. Yani toprak hattı, hat olarak vardır ama gerçek toprağa bağlanmamıştır.
    nötr ile toprak hattını birleştirirler.
    bazı durumlarda bunu da yapamayarak yanlışlıkla faz ve topraklamyı birleştirirler.
    Bu gibi durumlarda elektrik her yere yayılır.

    Size önerim "işi bilen bir elektikçi" çağırmanız ve panoyu olduğu gibi gözden geçirtmeniz.
    Herkeze de güvenmeyin. Eline kontrol kalemi alan elektikçiyim diyebiliyor.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: yucelnet

    bazı yerlerde sahte topraklama yaparlar. Peki neden ? Çünkü toprak hazzı boştadır. Yani toprak hattı, hat olarak vardır ama gerçek toprağa bağlanmamıştır.
    nötr ile toprak hattını birleştirirler.
    bazı durumlarda bunu da yapamayarak yanlışlıkla faz ve topraklamyı birleştirirler.
    Bu gibi durumlarda elektrik her yere yayılır.

    Size önerim "işi bilen bir elektikçi" çağırmanız ve panoyu olduğu gibi gözden geçirtmeniz.
    Herkeze de güvenmeyin. Eline kontrol kalemi alan elektikçiyim diyebiliyor.



    cevabınız için teşekkür ederim. iyi elektrikçiyi geçtim normal elektrikçi bulamıyorum. bilseydim elektrikçi olurdum işsiz kalma ihtimalim olmazdı sanırım.
  • her ilde, elektrik teknisyenleri odası vardır. oradan tavsiye veya yardım alabilirsin.
  • 