Mesaj
  • Maktek marka manuel kat kaloriferi kullanıyoruz. Fakat bazı günler fan devreye girmemesine rağmen su sıcaklığı ayarlı dercenin çok üstüne çıkıyor, hatta bütün gece hiç fan açmadan bu yüksek ısıyı devam ettiriyor. Sorun ne olabilir?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >



  • Hava alıyor olabilir hocam, yani fanın görevini görecek şekilde bir hava akımı alıyor olabilir, şu da var siz eğer düzenli takip etmiyorsanız belki de fan çalışırken denk gelmemiş olabilirsiniz. Zaten kazan yakıt almasa sıcaklık yükselmemeli, alıyorsa da fanı çalıştırır. Benim aklıma bunlar geliyor.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Bacada aşırı çekiş olabilir, rüzgar durumuna göre. Bu yüzden her yerden hava emiyor olabilir.
  • Fan gürültülü çalıştığı için kazanın yanına gitmeden de devreye girdiği zamanı anlayabiliyorsunuz. Manuel olduğu için zaten yakıt alma durumu da yok.

    Dediğiniz gibi bacada fazla çekiş var büyük ihtimalle. Kiracı olduğum için bacadaki çekişi en düşük maliyetle nasıl azaltabilirim? Kazanın bulunduğu yerin kapısının altını filan kapattım, bir de bacaya bina dışından bir delik daha açılmış onu açsam çekiş düşer mi?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • iki dirsek daha ilave edebilirsiniz duman çıkışına, biraz daha çekiş düşer hocam. fan kademesini deneyerek bir tık düşürebilirsiniz bunun da yararı olabilir. Kazan çalıştığı esnada yakıtın verimi dışarıya gitmemiş olur.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Bacaya klepe de konabilir çekişi azaltmak için

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >